CALCULO DE AFORO – CAPACIDAD MAXIMA DEL LOCAL

La capacidad máxima de ocupantes se basa en los índices para locales


comerciales establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (norma
A070, cap. II, art. 7). En el caso de VIVIENDA es 8.0 m2 por persona evaluada
sobre el área neta para el desplazamiento del público.

Conforme a lo señalado en el Plano de Distribución se obtiene el siguiente


cuadro:

ITEM AREA NETA INDICE DE OCUPACION AFORO

VIVIENDAS 1ER PISO 87 8.0 13

VIVIENDAS 2DO PISO 137.42 8.0 17

VIVIENDAS 3ER PISO 137.42 8.0 17

VIVIENDAS 4TO PISO 137.42 8.0 17

AFORO TOTAL 64

Por lo tanto la capacidad máxima de personas es de 64 personas.

CALCULO DEL TIEMPO DE EVACUACION

El tiempo de evacuación esta en relación a la capacidad máxima del


establecimiento y el número y ancho de las puertas de escape.

Para determinar el ancho libre de la puerta se debe considerar la cantidad de


personas a las que sirve y multiplicarla por el factor 0.005 m por persona. El
resultado debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60 m.

Para el caso de la distribuidora se tiene el siguiente cuadro de ancho de


puertas:

Descripción de Cantidad de Ancho Módulos de Ancho


puertas personas a las calculado con 0.60 m actual de
que sirve el factor 0.005 resultantes puerta

Acceso principal 64 1.20 m 3 módulos 1.20 m

64
Para el cálculo teórico del tiempo de evacuación se utiliza la formula
desarrollada por K. Togawa:

N D
TS = -------------- + --------
AxK V

Donde:
TS: Tiempo de salida en segundos
N: Número de personas a evacuar
A: Ancho de la salida en metros
K: Constante experimental de 1.3 personas/metro segundo
D: Distancia desde el punto más alejado a la puerta en metros
V: Velocidad de desplazamiento horizontal de 0.6 metros / segundo

Descripción de Personas a Ancho actual Distancia (D) Tiempo de


puertas las que de puerta (A) salida (TS)
sirve (N)

Acceso principal 64 1.20 m 38.78 m 105.41 s

64 Tiempo mayor 105.41 s

Por lo tanto el tiempo de evacuación de todo el establecimiento es de 105.41


segundos.